笔记连载 | Day21【模块实验】 之 《超声波测距》篇
代码下载:
​本系列为线下学员学习笔记整理分享,如有想要报名参加线下培训,可以点击以下超链接文章了解,购买开发板可以到叁芯智能科技企业淘宝店下单。
连载《叁芯智能fpga设计与研发就业班-第21天》
【模块实验】 之 《超声波测距》作者:紫枫术河
本实验操作一个超声波模块,用来测量距离。
实验要求,要求将测量的距离显示在数码管,显示的单位为cm,用3位数码管显示即可。
一、模块参数
二、时序图
三、参数分析
由于模块测量距离为2cm-400cm,那么检测回来的高电平时间最大为23ms。 1、为了更稳定一点,我们取30ms,作为我驱动这个模块的周期; 2、在30ms的前10us我们将trig拉高,作为模块的启动信号,10us后的时间保持为低 3、在启动信号之后,我们就等待Echo引脚电平拉高,当检测到高电平时,我们启动计数 4、根据这个计数值,我们计算出实际的距离 340*T/2
四、模块设计 代码分为3个大的模块,超声波测距模块、二进制转BCD模块、数码管驱动模块
五、代码实现
代码下载看文章开头下载链接。
六、实验效果
|